Вопрос-ответ

Вопрос: Добрый день! Нет ответа на вопрос двухнедельной давности. В жилом доме расположен ЦТП (обслуживает два дома), на сколько это правоменрно а именно: по правилам в жилом доме может располагаться ИТП. В помещении где установлено оборудование нет шумоизоляции (хотя это обязательное условие для ИТП), в ходе кап. рем. обещали сделать, но ремонт закончен ничего не сделано.

Ответ: Запрета на размещение тепловых пунктов и насосных станций в жилом доме нет. Разница между ЦТП и ИТП заключается в количестве обслуживаемых домов: ИТП обеспечивает теплом и водой один дом, а ЦТП - два и более зданий. В столице имеется большое количество ЦТП, не отдельно стоящих, а расположенных в подвальных помещениях жилых домов, что особенно актуально в центре Москвы в связи с нехваткой места и сложившейся инженерной структурой тепловодоснабжения. Правила эксплуатации тепловых пунктов регламентируются 'Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок'.

С уважением, команда www.mzhi.ru

2009-02-17 16:00