Перейти к содержимому

Вопрос

Вопрос задан 29.02.2008

В дополнение к вопросу от 28.02.08'Дом серии П-44Т 3-х комн. Балкон при комнате 11 кв.м застеклен раздвижной алюминевой перегородкой. Можно ли утеплить потолок, стены, проложить эл.теплый пол и вместо перегодки поставить окна ПВХ, ненарушающие общий вид здания, без согласования...'Дом новостройка,перегородка установлена строителями,в техпаспорте более конкретно ничего ненаписано,а только 'Балкон 1,4кв.м'.Прошу ответить на мой вопрос.

Ответ

Изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок) выполняется по проекту, согласованному в установленном порядке. Не требуется разрешение для замены наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета. Замена столярных элементов фасада (с изменением рисунка) выполняется по эскизу, согласованному Москомархитектурой. Утепление балкона, а также устройство теплого пола, при условии, что это позволяет выделенная на квартиру мощность, и если не предполагается увеличение нагрузки на балконную плиту (за счет стяжки и утеплителя), можно не согласовывать. Однако следует учесть. что при увеличении толщины ограждающих конструкций балкона они могут быть отражены на плане БТИ красными линиями.